****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
un ascensoriste sur une copro me propose le devis suivant avec le texte suivant, pas très clair :
objet des travaux : raccourcissement / égalisation des câbles de traction.
Lors de la dernière visite de maintenance il a été constaté l'allongement naturel des câbles dû au fonctionnement. Afin de préserver la sécurité des usagers et respecter la norme EN81,(réserve minima entre le contrepoids et l'amortisseur) il est nécessaire d'intervenir. Par sécurité, nous recommandons le raccourcissement et l'égalisation des câbles de traction.
montant ht pour un ascenseur : 550 euros ht dont 470 euros ht (!!!) de main d'œuvre !!!
La ste me dit oralement que cette intervention n'est pas comprise dans les obligations minimales.
Bonjour, En fait l'allongement des cables se fait généralement a la suite de leur remplacement. Cependant afin d'éviter le raccourcissement inévitable des cables les ascensoristes installe des camenbert en fait des cales en bois, et lorsque l'allongement se fait ils retirent ses cales.Les questions: 1) Avez vous eu un remplacement de cables récement et par qui 2) Est les même personne qui ose vous facturer le raccourcissement 3) De combien est la mesure trouvé sur place comme jeu entre le contrepoids et les ressorts
merci de votre reponse ! le contrat souscrit n'est pas un contrat complet je vais y jeter un serieux coup d'œil ! que pensez vous du prix ?
bonjour le raccourcissement des cables de tractions ne font pas partie du contrat dit normal il faut de 3 à 7 heures pour raccourcir les cables. sur votre devis il y a environ 5 heures c'est plutot correct.